[转帖] 消防负荷配电的分配电室如何理解

[复制链接]
楼主
发表于2022-05-17 22:29:50|只看该作者回帖奖励|倒序浏览|阅读模式
    地下室防火分区内的配电小间是否可作为分配电室?个人认为需满足以下两个条件:

    (1)消防配电级数:总配电室(第一级)——分配电室(第二级)——消防配电(第三级);

    (2)是否为本单体建筑服务。不能做“分配电室”,

    可以结合下图来理解该条文规定。”

    两个关键词“专用供电回路”和“分配电室”,消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。

    《建筑设计防火规范》GB50016中的10.5.6条文说明“本条规定的"供电回路"是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、)****宜兴市爱爱爱爱rong>宜兴市我要爱>宜兴市温碧霞所有电影tr宜兴市米希儿ong>宜兴市怡红院分站**

    结合上述两点,各专业消防系统设计是以防火分隔的区域内的火灾为基础的,而不是四处着火的情况。地下室都是独立的建筑物 ,地下室防火分区内的配电小间服务于单个防火分区,从系统和空间上对消防负荷的供电做出了规定。为各自单体服务的配电场所可视为“分配电室”,宜兴市爱爱爱爱ong>宜兴市我要爱兴市米希儿strong>宜兴市温碧霞所有电影trong>宜兴市怡红院分站>(备注:A~D栋、消防和非消防负荷需分回路配电。


    分配电室——在规范中没有明确的定义。那么各建筑的电气竖井、消防控制室、典型的例如A~D栋的电气竖井可按“分配电室”来使用。贴临做了防火分隔 ,