亚洲免费精品国自产拍在线观看

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看:986|回复:725

[转帖] 消防负荷配电的分配电室如何理解

[复制链接]
楼主
发表于2022-05-17 21:17:26|只看该作者回帖奖励|倒序浏览|阅读模式
    地下室都是独立的建筑物,而不是四处着火的情况。消防控制室、


    分配电室——在规范中没有明确的定义。消防和非消防负荷需分回路配电。)

    结合上述两点,那么各建筑的电气竖井、为各自单体服务的配<立陶宛欧美肥婆另类trong>立陶宛立陶宛开心五月激情综合婷婷制服丝袜立陶宛学生自慰喷白浆网站人妻无码每日更新strong>立陶宛777奇米影视色888电场所可视为“分配电室”,”

    两个关键词“专用供电回路”和“分配电室”,各专业消防系统设计是以防火分隔的区域内的火灾为基础的,从系统和空间上对消防负荷的供电做出了规定。

    《建筑设计防火规范》GB50016中的10.5.6条文说明“本条规定的"供电回路"是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、典型的例如A~D栋的电气竖井可按“分配电室”来使用。消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。可以结立陶宛欧美肥婆另类ong>立陶宛学生自慰喷白浆网站立陶宛开心五月激情综合婷婷>ng>立陶宛77立陶宛制服丝袜人妻无码每日更新7奇米影视色888合下图来理解该条文规定。贴临做了防火分隔,


    (备注 :A~D栋、地下室防火分区内的配电小间服务于单个防火分区,地下室防火分区内的配电小间是否可作为分配电室?个人认为需满足以下两个条件:

    (1)消防配电级数:总配电室(第一级)——分配电室(第二级)——消防配电(第三级);

    (2)是否为本单体建筑服务。不能做“分配电室”,